其 他 回 答共4條
1樓
利用電流互感器伏安特性原理:
由于電流互感器鐵心具有逐漸飽和的特性,在短路電流下,電流互感器的鐵心趨于飽和,勵磁電流急劇上升,勵磁電流在一次電流中所占的比例大為增加,使比差逐漸移向負值并迅速增大。由于繼電器的動作電流一般比額定電流大好幾倍,所以作為繼電保護用的電流互感器應該保證在比額定電流大好幾倍的短路電流下能夠使繼電器可靠動作。
為滿足上面的要求,在電流互感器使用前,要作“電流互感器的10%誤差曲線”,以確定其是否能夠投入運行。實際工作中常常采用伏安特性法先測量電流互感器的伏安特性曲線,再繪出“電流互感器的10%誤差曲線;同時,通過測量電流互感器的伏安特性曲線,還可以檢查二次線圈有沒有匝間短路。
試驗時將互感器的一次線圈開路,在其二次線圈加電壓,用電流表測得在該電壓作用下流入二次線圈的電流,就得到電與電壓的關系曲線,即為電流互感器的伏安特性曲線。
電流互感器伏安特性的測量可以用互感器特性綜合測試儀
知識庫標簽:
電流互感器 |列兵
2樓
一般情況下電流互感器是不容易壞的,它是用漆包線繞在硅鋼片環型鐵芯上做成的,只要保持干燥不受潮就沒問題。常見的毛病大都是壞在S1和S2的兩個引出線頭上,兩個引出線頭只要焊接牢靠,螺絲緊固,一般不會有問題。判斷電流互感器的好壞可以使用兩種表測量,一是萬用表,二是電橋;可先用萬用表大概測量一下阻值。變流比較大的電流互感器因為阻值大可直接用萬用表測量;變流比較小的電流互感器可用電橋測量,因為阻值蘺量難度大。
知識庫標簽:
|列兵
3樓
用萬用表測S1,S2 有沒有電阻啊!不過精準度 誰也不敢保證,但配合三相四線有功電表是絕對有誤差的!
4樓
計算一下線性度
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題