2樓
(一)工廠設置
(1)是否按工業企業衛生標準、防火標準進行設計
(2)遭受天災(如暴風雨、落雷、地震)時采取什么措施
(3)附近有無發生火災、爆炸、噪聲、大氣污染或水質污染的可能性
(4)公路鐵路等交通情況,交叉路口有無專人看守
(5)發生事故時,與急救等有關單位(如汽車站、急救站、醫院、消防隊)的聯系是否方便,效率如何
(6)工廠“三廢”對周邊社區的影響如何
(二)平面布置
(1)從單元裝置到廠界的安全距離是否足夠,重要裝置是否設置了圍柵
(2)裝置和生產車間所占位置離開公用工程、倉庫辦公室、實驗室是否有隔離區或處于火源的下風位置
(3)危險車間和裝置是否與控制室、變電室隔開
(4)車間的內部空間是否按下述事項進行了考慮:物質的危險性、數量、運轉條件、機器安全性等。
(5)裝置周圍的產品與火源的距離及其影響。
(6)貯罐間距離是否符合防火規定,是否具備防溢堤和地下貯罐
(7)廢棄物處理是否會散出污染物,是否在居民區的下風側
(三)建筑標準
(1)根據建筑有關標準檢查。
(2)地耐力及基礎強度足夠否
(3)鋼結構(及耐火襯里)在火災情況下的耐受能力如何
(4)凡是有助于火焰傳播和掠部分ｇ地板和墻壁開口,通風和空調管道,電梯豎井,樓梯道路等的
防火情況,凡是開孔部分,其孔口面積及個數是否限制在最少程度
(5)有爆炸危險的工藝是否采用了防爆墻,其層頂材料、防爆排氣孔口是否夠用
(6)出、入口和緊急通道設計數量是否夠用,是否阻塞 有無明顯標志或警告裝置
(7)為排除有毒物質和可燃物質的通風換氣狀況如何(包括換氣風扇、通風機、空氣調節氣體捕集、新
鮮空氣人口位置、排熱風用風門等)
(8)臺階、地面、梯子、通路等是否按人機工程要求設計,窗扇和窗子對道路出、人口是否會造成影響
(9)建筑物的排水情況如何
(10)各種構筑物、道路、避難通路、門等處的照明情況如何
(四)車間環境
(1)車間中有毒氣體濃度是否經常檢測 是否超過最大允許濃度 車間中是否備有淋浴、洗眼等衛生設
施
(2)各種管線(蒸氣、水、空氣、電線)及其支架等,是否妨礙了工作地點的通路
(3)對有害氣體、蒸氣、粉塵和熱氣的通風換氣情況是否良好
(4)原材料的臨時堆放場所及產品和半成品的堆放是否超過了規定的要求
(5)車間通道是否暢通,避難通路是否通向安全地點
(6)對有火災爆炸危險的工作是否采取隔離操作 隔離墻是否是加強墻壁 窗戶是否做得最小吱璃是否
采用不碎玻璃或內嵌鐵絲網,屋頂或必要地點是否準備了爆炸壓力排放口
(7)進行設備維修時,是否準備了必要的地面和工作空間
(8)在容器內部進行清掃和檢修時,檢修人員遇到危險情況是否能從出入孔逃出
(9)熱輻射表面是否進行了防護
(10)傳動裝置是否裝設了安全防護罩或其他防護措施
(11)通道和工作地點,頭頂與天花板是否留有適當的空間
(12)用人力操作的閥門、開關或手柄,在操縱機器時是否安全
(13)電動升降機是否有安全鉤和行程限制器,電梯是否裝有內部聯鎖
(14)是否采用了機械代替人力搬運
(15)危險性工作場所是否保證至少有兩個出口
(16)噪聲大的操作是否有防止噪聲措施
(17)為切斷電源是否裝有電源切斷開關
(五)廠內運輸
(1)廠內道路是否適于步行、車輛和急救時的安全移動,是否明顯的標志和專人管理
(2)廠內機動運輸車輛是否有安全裝置、定期檢修和管理制度
(3)可燃、易燃液體罐車(包括火車、汽車)在裝卸地點有無接地裝置、有無安全操作空間和防上操作人
員從罐車上墜落的措施
(4)廠內照明是否合理
二、生產工藝
(一)原料、材料與燃料
(1)對原料、材料、燃料的理化性質(熔點、沸點、蒸氣壓、閃點、燃點、危險性等級等)的了降程度受
到沖擊或發生異常反應時的后果
(2)工藝中所用原材料分解時產生的熱量是否經過詳細核算
(3)對可燃物的防范措施
(4)有無粉塵爆炸的潛在危險性
(5)對材料的毒性容許濃度是否了解
(6)容納化學物質分解的設備是否合用,有何種安全措施
(7)為了防止腐蝕及反應生成危險物質,應采取何種措施
(8)原料、材料、燃料的成分是否經常變更,混入雜質會造成何種不安全影響,流程的變化對安全造成
何種影響
(9)是否根據原料、材料、燃料的特性進行合理的管理
(10)一種或一種以上的原料如果補充不上有什么潛在性的危險,原料的補充是否能得到及時保保證?
(11)使用惰性氣體進行清掃、封閉時會引起何種危險,氣源供應有無保證
(12)原料在貯藏中的穩定性如何,是否會發生自燃、自聚和分解等反應
(13)對包裝和原料、材料、燃料的標志有何要求(如受壓容器的檢驗標志、危險物品標志等)
(14)對所用原料使用何種消防裝置及滅火器材
(15)發生火災時有何緊急措施
(二)工藝操作
(1)對發生火災爆炸危險的反應操作,采取了何種隔離措施
(2)工藝中的各種參數是否接近了危險界限
(3)操作中會發生何種不希望的工藝流向或工藝條件以及污染
(4)裝置內部會發生何種可燃或可爆性混合物
(5)對接近閃點的操作,采取何種防范措施
(6)對反應或中間產品,在流程中采取了何種安全裕度 如果一部分成分不足或者混合比例不同,會產
生什么樣的結果
(7)正常狀態或異常狀態都有什么樣的反應速度 如何預防溫度、壓力、反應的異常,混入雜質、流動
阻塞、跑冒滴漏,發生了這些情況后,如何采取緊急措施
(8)發生異常狀況時,有無將反應物質迅速排放的措施
(9)有無防止急劇反應和制止急劇反應的措施
(10)泵、攪拌器等機械裝置發生故障時會發生什么樣的危險
(11)設備在逐漸或急速堵塞的情況下,生產會出現什么樣的危險狀態
三、機械設備
(一)生產設備
(1)各種氣體管線有哪些潛在危險性
(2)液封中的液面是否保持得適當
(3)如果外部發生火災會使設備內部處于何種危險狀態
(4)如果發生火災爆炸的情況,有無抑制火災蔓延和減少損失的必要設施
(5)使用玻璃等易碎材料制造的設備是否采用了強度大的改性材料,未用這種材料時應采取何種防護措
施,否則會出現哪些危險
(6)是否在特別必要的情況下才裝設視鏡玻璃,在受壓或有毒的反應容器中是否裝設耐壓的特殊玻璃
(7)緊急用閥或緊急開關是否易于接近操作
(8)重要的裝置和受壓容器最后的檢查期限是否超過
(9)是否實現了有組織的通風換氣,如何進行評價
(10)是否考慮了防靜電的措施
(11)對有爆炸敏感性的生產設備是否進行了隔離,是否安設了屏蔽物和防護墻
(12)為了緩和爆炸對建筑物的影響,采取了什么樣的措施
(13)壓力容器是否符合國家有關規定并進行了登記
(14)壓力容器是否進行了外觀檢查及無損探傷和耐壓試驗
(15)壓力容器是否具備檔案,是否已檢查過沒有
(16)重要設備是否制定了安全檢查表
(17)設備的可靠性、可維修性如何
(18)設備本身的安全裝置如何
(二)儀表管理
(1)儀表的動力源如果同時發生故障時,將會出現何種危險狀態
(2)在所有儀表都發生故障時,系統自動防止故障的能力如何
(3)在系統中部分儀表進行檢修時,如何保證系統的安全操作
(4)如果儀表應答安全運動狀態時間過慢,是否采取了措施 重要的儀表和控制裝置是否采取不同的獨立
樣式并具備回授裝置 對于特別危險的生產而雙重保險仍控制不了時,那么安全停車裝置能否及時動作
(5)安全控制儀表是否已作為整體設計的一部分
(6)由氣候所造成的溫、濕度對儀表會造成何種影響
(7)液位計、儀表、記錄裝置等顯示情況如何,是否易于辨識 采取何種改善措施
(8)玻璃視鏡、液面計玻璃管以及其他裝置在損壞情況下如有內容物逸出,是否有防護措施
(三)電氣安全
(1)電氣系統是否與生產系統完全平行地進行設計
①如裝置的一部分發生故障,其他獨立部分會受到什么影響
②由于其他部分的缺陷和電壓波動,裝置的儀表能否得到保護
(2)內部聯鎖或緊急切斷裝置是否能自動防止故障
①所用的內部聯鎖和緊急切斷裝置在何種情況下才會發生作用
②對這種裝置來說是否已經把重復性和復雜性降至最小限度
③保險用的零部件和設施能夠連續使用的情況如何
④對于特別選用的零部件是否具備標準中規定的條件否
(3)使用的電氣設備是否符合國家標準(按照生產上的要求分類)
(4)對電氣系統的設計是否進行了最簡便、最合理的布置,從而對傳輸負荷、減少誤操作都會起作用
(5)怎樣做到使用電氣用具不致妨礙生產 為了進行預防性檢修,是否能從設備外部操作
(6)監視裝置操作的電氣系統是否已經儀表化 是否能以最少的時間了解到由超負荷引起的故障
(7)是否有防止超負荷和短路的裝置
①布線上是否配備了將發生缺陷部分分離的措施
②在切斷電線的情況下,電容能達到何種程度
③聯鎖裝置安裝齊全否
④對所用零部件的壽命如何進行現場試驗
(8)如何進行接地
①如何防止發生靜電和消除靜電
②對落雷采取何種措施
③動力線發生損壞時,如何防止觸電
(9)對照明的檢查要求:
①能否保證日常的安全操作(危險區與非危險區有否區別)
②能否保證日常的維修作業
③在動力電源受到損壞時,避難通路和地點有無事故照明
(10)貯罐的地線是否采取了陰極保護
(11)動力切斷器和啟動器發生故障時,應采取什么措施
(12)在大風的情況下,通信網能否安全地傳遞信息(電話、無線電、信號、警報等)
(13)內部聯鎖如何進行點檢,并如何以進度表格說明之
(14)進行程序控制時,對控制裝置變化前后的關鍵步驟,能否同時進行警報和自動點檢?
(四)鍋爐和機械裝置
1.鍋爐
這部分內容略。
2.管線與閥門
(1)管線系統在熱膨脹發生應力和變位時會有何種影響
(2)管路系統的支撐和保護適當否
(3)管線中特別是冷卻用管線,與儀表連接管線備用泵管線,是否考慮凍結的可能
(4)啟動時管線中的所有法蘭情況如何
(5)能發生應力的管線系統中是否使用了鑄鐵閥門
(6)是否使用了揚程不足的針形閥了
(7)控制裝置或控制閥是否易于進行維修操作
(8)副線閥在操作時是否容易接近 閥門開放時是否易處于不安全狀態
(9)是否采用蒸汽噴射冷卻方式
(10)動力源或儀表用空氣在發生故障時,控制閥如何進行安全動作
(11)在不停車的情況下,警報和儀表聯鎖控制裝置元件能否進行試驗和維修
(12)在蒸汽管上是否安裝了排水管和放液管
3.帶壓及真空排放
(1)帶壓排放閥和爆破板的更換、試驗、檢查等是否制定了計劃
(2)緊急帶壓排放裝置、通氣閥、排放閥、爆破板、液體水封等的必要性如何,其尺寸是根據什么設計的
(3)為防止爆炸損失是否采用了爆破板,是否根據壓力容器的容量和設計等采用了適合的尺寸
(4)從爆破板排出的物料導向何處,所用排出口是否符合設計要求,出口管是否會引起振動
(5)通氣閥、排氣閥、排放火炬等所排出的物料是否會對人身和財產造成損失
(6)受內壓作用的裝置和流程,在內壓發生異常時,有無壓力釋放裝置
(7)連接壓力排放閥的排出管是否由獨立支架支撐 管子是否盡可能短,彎度是否盡可能小
(8)連接壓力排放閥的排出管中,其液體凝結部分有否排水管
(9)往復泵的排氣側,壓縮機和斷流閥之間,反壓力透平的排出側和斷流閥之間有無壓力排放閥。
(10)為了防止閥的腐蝕或毒性物質泄漏,爆破板和放出閥之間的壓力計的監控部分是否安裝在接近壓力
放出管部分
(11)在一定溫度情況下,安全裝置的性能是否會因固體物質積聚而造成壓力排放閥的阻塞
4.機械裝置
(1)由于熱膨脹對管線造成的外力是否在允許范圍之內,有無適當的伸縮性和支撐
(2)正常運轉速度和危險界限有無明確的概念
(3)泵、壓縮機、動力機械在不作反向轉動和逆流時,逆止閥是否也應能靈活動作
(4)進行沖擊性操作時,變速機齒輪有無適當的安?
(5)對鋁制軸承使用潤滑油系統是否全部經過了過濾器
(6)蒸汽透平的吸人側和排出側是否都裝設了排水管的抽出口
(7)凡蒸汽透平中能夠產生冷凝力的地方,能否見到排水管的閥門中有水流出
(8)被驅動機械的耐受能力對透平運行速度是否適應
(9)使用無潤滑或不燃性油潤滑的出口壓力為4.9×105 Pa(5kdf/cm3)以上的空氣壓縮機有無防止爆炸
的措施
(10)平常運轉或緊急停車時,是否考慮了對重要機械的緊急潤滑
(11)對重要機械是否準備了備機或備件
(12)動力發生故障時,如何考慮運轉或安全緊急停車的情況
(13)冷卻塔送風機警報器或聯鎖裝置是否裝備了聯動開關 通風裝置固定在地面的輸入側燃燒時,為了進
行冷卻是否安裝了噴水裝置
四、操作管理
(1)各種操作規程、崗位操作法、安全守則等準備情況如何,是否定期地或在工藝流程、操作方式改變后
進行過討論、修改
(2)操作人員是否受過安全訓練,對本崗位的潛在性危險了解的程度如何
(3)開、停車操作規程是否經過安全審查
(4)特殊危險作業是否有專門的規章制度(如動火制度等)
(5)操作人員對緊急事故的處理方法受過訓練沒有
(6)工人對使用安全設備、個人防護用具等熟練否
(7)日常進行的維護檢修作業,會發生什么樣的潛在性危險
(8)定期安全檢查和點檢制度執行情況如何
五、防災設施
(1)根據建筑物的結構和建筑材料(如開放式或封閉式,可燃材料或非燃燒材料)是否選用了不同類型的消
防設備
(2)根據所使用原料、材料、燃料不同的危險性和等級是否選用了不同類型的消防器材
(3)為了有效地撲滅火災,灑水裝置、消防水管、消火栓的容量和數量是否夠用(補給水量、最大容量等)
(4)建筑物內部是否配備了消防栓和消防帶
(5)可燃性液體罐區是否裝置了適用的防火設施和泡沫滅火器等,防溢堤外側是否有排液設備
(6)對于需要負重的鋼結構,在發生可燃性液體或氣體火災時,鋼材強度會減弱,為了避免此類情況,應
在鋼材上涂敷防火材料,其厚度及高度應為多少
(7)為了排掉漏出的可燃性液體,建筑物、貯罐或生產設備是否有適當的排水?
(8)有何防止粉塵爆炸的措施
(9)可燃性液體貯罐之間安全距離有多少
(10)可燃性液體在閃點溫度時發生設備破損,可燃液體的剩余量是否保持在最小范圍之內
(11)為了防止外部火災,生產設備應采取何種防護措施
(12)大型貯罐發生火災時,為使生產設備少受損失,應如何采取安全布置
(13)對于貴重器材、特別危險的操作和不能停頓的重要生產設備,是否采用不燃燒的建筑物、防火墻、
隔壁等加以隔離
(14)火災警報裝置是否安置在適當的地點
(15)發生火災時,緊急聯絡措施是否有事先準備
化工生產中的火災爆炸危險性物質的分類
從防火、防爆的角度,可將這些物質分為七類:
1、爆炸性物質;
2、氧化劑;
3、可燃氣體;
4、自燃性物質;
5、遇水燃燒物質;
6、易燃與可燃液體;
7、易燃與可燃固體。
化工設備的防雷要求
(1)當罐頂鋼板厚度大于4mm,且裝有呼吸閥時,可不裝設防雷裝置。但油罐體應作良好的接地,接地
點不少于2 處,間距不大于30m,其接地裝置的沖擊接地電阻不大于30Ω。
(2)當罐頂鋼板厚度小于4mm 時,雖裝有呼吸閥,也應在罐頂裝設避雷針,且避雷針與呼吸閥的水平
距離不應小于3m,保護范圍高出呼吸閥不應小于2m。
(3)浮頂油罐(包括內浮頂油罐)可不設防雷裝置,但浮頂與罐體應有可靠的電氣連接。
(4)非金屬易燃液體的儲罐應采用獨立的避雷針,以防止直接雷擊。同時,還應有感應雷措施。避雷
針沖擊接地電阻不大于30Ω。
(5)覆土厚度大于0.5m 的地下油罐,可不考慮防雷措施,但呼吸閥、量油孔、采氣孔應做良好接地。
接地點不少于2 處,沖擊接地電阻不大于10Ω。
(6)易燃液體的敞開貯罐應設獨立避雷針,其沖擊接地電阻不大于5Ω。
(7)戶外架空管道的防雷:
①戶外輸送可燃氣體、易燃或可燃體的管道,可在管道的始端、終端、分支處、轉角處以及直線部分每
隔100m 處,每處接地電阻不大于30Ω。
②當管道與爆炸危險廠房平行敷設的間距小于10m 時,在接近廠房的一段,其兩端及每隔30m—40m
應接地,接地電阻不大于20Ω。
③當管道連接點(彎頭、閥門、法蘭盤等),不能保持良好的電氣接觸時,應用金屬線跨接。
④接地引下線可利用金屬支架。若是活動金屬支架,在管道與支持物之間必須增設跨接線;若是非金屬
支架,必須另作引下線。
⑤接地裝置可利用電氣設備保護接地的裝置。
罐、塔、容器固定設備的接地
(1)室外的罐、塔、容器一般已設有防雷接地,可不必單獨安裝靜電接地。但應按照靜電接地的要求進行檢
查,對大于50M3 或直徑在2.5m 以上的罐、塔、容器接地部分不得少于2 處,接地點應對稱布置,其間距
小于30m。
(2)罐、塔等設備原則上要求在每個部件上進行重復接地,接地線的位置應遠離物料的進出口處。
(3)罐、塔、容器內外的各金屬部件及進入罐內的工具部件,均應保證有可靠的防靜電接地。
管網系統的接地
(1)輸送易燃可燃的液體、氣體、粉體及其混合物的管道系統,應在管道的始端、末端通過機泵、油罐等設
備有可靠的接地連接。
(2)管網內的過濾器、緩沖器等應設置接地連接點。
(3)管道系統接地一般采用焊接式,通過端子壓接的方法,將接地線與接地端子牢固地連接。
如果管網系統中有部分管路或部件是非導體,除須將導體管路之間進行跨接并接地外,其非導體的管段
還應在其表面設置導電的屏蔽層。具體作法是用裸銅軟線作螺旋狀纏繞或在其表面上裝設金屬網,也可以
采用噴涂導電覆蓋層的辦法,加強電荷的泄漏。
(4)設備、管道采用金屬法蘭連接時,必須保證2 個以上的螺栓有可靠的連接,其間的接觸電阻不大于
10Ω。在一般情況下,可不另裝跨接線。
裝卸站臺、碼頭區的接地
(1)裝卸站臺、鶴管、管線、鐵軌及鐵路始端、末端,應連接成電氣通路并接地。裝油開始前,必須將專用
地線夾接在車輛的指定位置上。
(2)裝卸站臺及油庫內的鐵軌除接地外,還必須采用保護接零,即棧區內所有接地線均應與電氣設備的零
干線接在一起,以防軌道與零線間的電位差造成危害。
(3)金屬結構的油船浮在水面上時,不需要再單獨接地。但船上的設備、部件、管線等,均須對船體有電
氣上的連接。
陸地上管線與船上管線用絕緣軟管連接時,兩側不應有跨接線,應分別各自使用各自原有接地系統。
汽車裝油臺及油、液化氣罐車的接地
(1)汽車裝油臺及鶴管等活動部分應接地,裝油開始前,必須將專用接地線裝接在槽車的指定位置上。接
地線的安裝應在槽車開蓋前,接地線的拆除應在裝油操作完畢之后,并已封閉罐蓋,再經過規定時間靜置
之后才可進行。
(2)當裝油鶴管為非金屬軟管時,應使用導電耐油橡膠管。如使用的是普通耐油橡膠管,應在其表面外皮
上纏繞直徑不小于2mm 的軟銅線與管頭和管路相連,通過管路接地。
(3)液化氣槽車裝氣時,亦應按照規定安裝、拆卸地線,活動軟管應有導電性能。
(4)裝載油(液化氣)的汽車應盡量使用導電性材料的輪胎,以利于接地。同時,在車體上必須裝有電阻值
在140Ω 一200Ω 之間的導電拖帶。
(5)各種類型的接地裝置與車體連接時,連接的位置應在車站的側面或后部,應遠離物料的裝入口、泄放
口。
化工企業檢修存在的火災危險性及對策
化工企業生產過程中,受設備條件及工藝要求限制,必須經常進行停車檢修。在檢修及試車過程中極易發
生火災爆炸事故。
一、化工企業檢修的火災危險性
1、容易產生爆炸事故
化工企業生產中原料和產品大多具有易燃易爆、高溫高壓的特性,在檢修時容易出現化危物品泄漏或
在設備管道中殘存,在試車階段則可能在設備中殘存或混入空氣,形成爆炸性混合氣體,一旦發生火災往
往火勢迅猛,損失嚴重。1999 年4 月12 日,三明化工總廠合成氨分廠高壓機檢修后試車時吸入空氣發生
爆炸,造成2 人死亡,2 人受傷及重大經濟損失。
2、使正常生產鏈發生變化
化工企業生產往往工藝過程復雜,生產連續性強,操作條件苛刻,若某一環節或設備發生故障,即會
破壞正常的生產鏈,造成事故?;て髽I(yè)生產設備多是處于高溫、高壓或深冷、負壓,以及腐蝕、磨損狀
態。設備檢修使原本處于正常狀態的連續生產中斷,設備狀態(如閥門、開關等)和工藝參數發生變化,檢
修完畢后存在設備狀態及工藝參數返回正常值的過程,這一過程中容易出現操作失誤及設備故障,造成燃
燒爆炸事故。
3、易產生靜電及火花等著火源
化工設備管道多采用金屬材料,檢修過程離不開動火、敲打,有時還需要進入塔內、罐內或上下立體
交錯作業,極易產生靜電及火花等著火源,大大增加了檢修的火災危險性。
4、檢修作業比較頻繁,容易產生人員思想麻痹
化工企業的多數生產設備到一定周期就要進行計劃檢修,設備運行過程中又常因突然性故障或事故,
必須進行不停工或臨時停工的檢修和搶修。這些經常性的檢修工作,容易使管理及維修人員習以為常,產
生麻痹思想,增加了檢修發生事故的機率。
5、多數化工企業檢修的防火安全制度不健全
有的企業只有動火和罐內作業的安全規定,沒有針對檢修作業內容、范圍提出的專門防火規定,施工
要求也不明確。有的企業甚至在檢修中無抽堵盲板、置換、清洗的規定。如三明化工廠合成氨分廠壓縮車
間開車前、停車后多年來均未用氮氣進行置換,開車時直接用水煤氣置換,發生兩死兩傷事故。
6、設備簡陋,技術落后,火災隱患多
許多化工企業是由小廠、老廠發展起來的,相當數量的企業存在技術落后、設備陳舊、工藝線路不合
理、占地狹小、防火間距不足、消防設施缺乏等問題,也未采用先進的報警防災技術,在檢修及試車中對
工藝參數變化等問題不能及時發現或人為忽視。如三明化工廠合成氨廠壓縮機入口處未按要求設氣體壓力
降低信號報警裝置及自動停車聯鎖裝置。
二、預防化工企業檢修火災的對策
根據化工企業檢修存在的火災危險性,應采取以下預防化工企業檢修火災的方法。
1、加強安全宣傳教育和監督檢查
太多了沒復制完