  • 消防泵的停泵

    懸賞分:20|
    災報警控制器多線盤上有一組啟、停按鈕,通過1825型多線模塊可實現遠程啟泵,但啟泵后泵控制柜里有自鎖功能,啟動后卻不能實現停泵,必須在泵控柜上手動才能停止,這樣能通過消防驗收嗎?若不能,如何解決?拜托高手賜招??!
    補充:消火栓泵、噴淋泵,均是一備一用。
    知識庫標簽: 開關   |列兵
    請你補充說明:1:你的報警主機上的啟停按鈕是1個集成式的還是2個獨立的,如果是集成式的就好弄了,你接到消火栓柜上的消防箱啟泵按鈕上,反饋還是接原來的,噴淋柜接在壓力開關啟泵按鈕上,就行了,反饋也是接原來的。只要是國標柜應該不錯的。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共4條

    1樓

    消防泵本身就是這樣,國家消防有規定,如果消防泵在火災時啟動后是不允許停機的,只能到泵柜子旁手動停止,在控制室是停不了的,可以通過消防驗收的,沒問題,控制柜也是按照國家消防要求來做的,你所說的這個完全符合標準
    知識庫標簽: 消防泵   |列兵

    2樓


    樓上的說的是對的,我再補充一點,如果你不想讓他自鎖的話就把控制柜的自鎖線拆掉(可以讓控制柜廠家來拆)這樣的話你就不用去泵房關泵了,直接在消防控制柜上就可以關了。 如果我說的沒錯你使用的應該是松江產品吧。
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    這個好像不是很清楚啊啊··!~!~