  • 電壓互感器B相接地

    懸賞分:20|
    求PT的B相接地系統詳細點的資料,為什么要用這種接線

    其 他 回 答共1條

    1樓

    PT二次接地的兩種方式:
    1、中性點直接接地:比較正常容易理解的方式,中性點何種接地系統都可以選用。
    2、B相直接接地,然后中性點再經擊穿保險接地:有些中性點非直接接地系統選用的方式。
    對于中性點非直接接地系統,其相電壓可能是變化的,地點電位隨著各相對地電容不一致而發生飄移,導致相電壓的不一致,所以其同期、測量表計、保護都用線電壓,這樣把B接地公用,可以減少接線,連接方便一點。二次中性點經擊穿保險接地,"中性點為什么經擊穿保險接地?B相接地,對A、C相來說,無論是防止高壓擊穿還是防雷,它們都離地線太遠了點,因此在中性點加擊穿保險來彌補。好像現在不怎么用了,幾乎都用N接地了。
    請采納 謝謝