知識庫標簽:
|列兵
使用高壓熔斷器時,應注意:① 室內型熔斷器的瓷管密封是否完好,導電部分與固定底座靜觸頭的接觸是否緊密;
② 檢查瓷絕緣部分有無損傷和放電痕跡;
③ 檢查熔斷器的額定值與熔體的配合和負荷電流是否相適應;
④ 檢查室外型熔斷器的導電部分接觸是否緊密,熔件本身有無損傷,絕緣管有無損壞;⑤ 檢查室外熔斷器的安裝角度有無變動,分、合閘操作時應動作靈活無卡澀;熔體熔斷時熔絲管掉落應迅速,能形成明顯的隔離間隙。
使用低壓熔斷器時,應注意:
①單相線路的中性線上應裝熔斷器;在三相四線制回路的中性線上,采用接零保護的零線上嚴禁裝熔斷器;
② 正確選用熔體。熔斷器與線路電壓相同,熔體的額定電流小于熔斷器的額定電流;③ 熔斷器應垂直安裝,保證插口和刀夾座緊密接觸,以免增大接觸電阻,造成溫度升
高而誤動作;
④ 熔體不要受機械損傷,安裝處溫度要符合規定;
⑤ 配換新熔體時,要與原來的完全相同;
⑥ 嚴禁帶電拔出熔斷器,更不能帶負荷拔出;
⑦ 運行維護時,應對熔斷器加強檢查,檢查插頭接觸是否良好,有無過熱變色燒焦現
象,熔管內部是否完好,有無燒損痕跡,熔斷器的指示器是否跳出、顯示熔斷器己動作等。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)