  • 電流互感器規范

    懸賞分:20|
    LVQB-220,2*750/1A TPY/TPY/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
    LVQB-220,2*400/1A 5P60/5P60/5P60/5P60/5P60/0.2/0.2S
    LVQB-220,2*1500/1A 5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.2/0.2S
    以上三種電流互感器,請詳細說明每一個參數的含義,說的好的有追加。
    知識庫標簽: 電流互感器   |列兵
    L:電流互感器;
    V:倒置安裝;
    Q:氣體絕緣;
    B:帶保護線圈
    220:220kV電壓等級
    2*750/1A:變比,帶抽頭,750-1500A/1A
    TPY:暫態保護線圈,transient protection Y級;
    5P40:保護線圈精度等級,40倍額定電流下復合誤差不超過±5%,P是保護用,40為準確限值系數;
    0.2:測量線圈精度;
    0.2s:測量線圈精度,但對小電流(1%額定電流)也有要求。