  • 溫控開關問題,求解。

    懸賞分:20|
    一塊溫控表上海飛龍的XMT102,要求配套的傳感器是pt100,三線的。但是購買的時候老板給的一個傳感器上面寫的是分度號E,而且只有兩根引線。不管怎么接,常溫下是顯示800多度。
    想問一下,這個傳感器是不是給錯了,屬于熱電偶而不是熱電阻?之前沒用過,所以求懂得人解釋一下。
    知識庫標簽: |列兵
    兩線的肯定錯了,PT100是鉑電阻的,有兩線的和三線的。
    溫控器如果要求是三線的你就換個三線的就可以了。
    有的溫控器有三個傳感器接線端子,其中兩個端子接線圖上標示的是要短接,相當于兩個接線端子。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共3條

    1樓

    給的阻值太小了,要大一點的才行的。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    看看說明書,有些可以把溫控表的參數改成和熱偶配套的
    知識庫標簽: |列兵