其 他 回 答共3條
1樓
變壓器的油箱與變壓器器身的連接方式有兩種(器身連不連箱蓋),由于連接方式不同,又可以分為三種方式。你所說的分上下節油箱的是其中的一種。
1、器身連接箱蓋,常用于中小型變壓器,器身重量不是很重,變壓器所需要的吊高也不高的情況下,常常就是一節油箱。
2、大型變壓器,器身比較重,如果還采用器身連箱蓋的結構,想檢查變壓器器身時,要吊起整個箱蓋和器身,不僅要求箱蓋有足夠的強度,還要求變壓器運行現場的起吊設備要大,這是不經濟的。所以就采用器身固定在下節油箱上,要檢查變壓器器身,只要起吊上節油箱就可以了,這樣便于現場安裝和檢修。
3、也有器身不固定在箱蓋上,也是固定在油箱底部,但是,是一節油箱(通常稱桶式油箱),這種結構現在不常用。
4、分上下節油箱的結構比較復雜,制造成本也高些。并且,在檢查變壓器時,要把變壓器油全部放完,一節油箱就不必把油全部放完了(這就是,有些中大型變壓器油箱采用第3種--桶式結構的原因)。
5、一般而言,110kV或10000kVA以上變壓器會采用兩節油箱的。當然也可以根據用戶的要求,而有所變化。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
一般大型變壓器考慮到現場需要進行二次吊芯檢查工作,需要把上節郵箱吊起。所以在變壓器生產的時候,油箱就分為上下兩部分。上下節油箱主要在110,220,330,500,750變壓器上采用。有個別換流變壓器采用的整體式油箱,平板式頂蓋。
知識庫標簽:
|列兵