其 他 回 答共3條
1樓
隨著現代化、智能化建筑的發展,高層建筑越來越多,面越來越大,如果不正確設置防火門及防火卷簾的控制方式,一旦發生火災,火勢蔓延會非常迅速,將會給人民生命財產安全造成重大損失?,F(xiàn)談一下我們在實際工作中總結出的關于防火卷簾及防火門的聯動控制的一些看法。
二、電動防火卷簾 《火災自動報警系統設計規范》規定火災確認后關閉有關部位的防火卷簾。在系統設計上,"用探測器組或兩種不同類別的火災探測器同時報警后的與門信號作為火災的確認"(見條文解釋)。由此可見,按規范要求若兩個或兩個以上感煙探測器同時報警后,卷簾即可降底。這樣,火災初期人員不易疏散,顯然卷簾關閉得過早。若是兩種不同類別的探測器,如一個煙感和一個溫感探測器同時報警后,再讓卷簾降底,那么,在火災初期,將有大量煙霧通過卷簾,顯然卷簾關閉得又過晚。根據防火卷簾設置的場所及用途的不同,合理選擇其控制方式:
(一)對設置在疏散通道上的防火卷簾 火災發生后,人員需通過疏散通道進行疏散。由于在火災緊急情況下,人們往往會驚慌失措,若由于卷簾關閉使疏散路線被堵,會增加人們的驚慌程度,導致意想不到的傷亡,極不利于安全疏散,也不利于消防人員進入火場滅火。所以應盡量避免在疏散通道上設置卷簾,而應代之以防火門。 如必須在疏散通道上設置防火卷簾,則應滿足《高規》"設在疏散通道上防火卷簾應在卷簾兩側設置啟閉裝置,并具應有自動、手動和機械控制的功能"的要求,在聯動設計上應采取兩次控制下落方式,即在卷簾兩側設專用的感煙及感溫兩種探測器,第一次由感煙探測器控制下落距地1.8米處停止,用以防止煙霧擴散至另一防火分區,第二次由感溫探測器控制下落到底,以防止火災蔓延。
(二)對設置在防火分區處用做防火分隔的防火卷簾 由于設置在此處的防火卷簾不影響火災應急狀態下的疏散,所以完全可采取一步降一步降一步降一步降底的控制方式。以自動扶梯四周的防火卷簾為例,可在每個卷簾外側設一個或兩個專用的感煙探測器。在編程時,設計成任意兩個專用感煙探測器與門報警,并聯動四周防火卷簾一步下降到底的方式。此時不設煙感及溫感探頭組,以簡化系統并降低造價。
另外,由于防火卷簾的重要性,只設置程序聯動控尚不能滿足其動作可靠性的要求,應在消防控制室對防火卷簾進行集中管理,并設手動緊急下降防火卷簾的控制按鈕。
知識庫標簽:
|列兵