  • 儀器儀表該如何保溫?

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共3條

    1樓

    隨著氣溫的逐漸下降,尤其北方的冬天,隨著氣溫的降低,當被測介質通過測量管線傳送到變送器時,常出現環境溫度過低發生凍結、凝固、析出結晶等現象,因環境溫度過低而超出所使用儀表的正常工作溫度區間,直接影響到儀表測量顯示的準確性。
    余熱發電系統測點多為壓力、流量、水位計、溫度等各類儀表點,其測量介質多為液體或氣體。隨著外界溫度的不斷降低,由于測量管道的長度相對較短,當介質充 滿測量管道時,即使有保溫層的保護,也會造成測量介質的結晶,甚至凍結,嚴重影響儀表的準確測量。儀表的偏差和失靈對機組的安全運行造成極大影響,所以冬 季儀表防凍工作至關重要。
    因此對儀器儀表的生產設備及使用進行防寒防凍措施越發重要。為提前做好設備冬季防寒防凍工作,確保系統設備冬季的穩定運行,湖北儀天成提前謀劃,對各類儀表儀器生產設備及庫存儀器儀表實施全面保養措施,把設備防凍工作列入日常維護的首要任務中,做好對儀表做好冬季保溫防護。
    主要有以下幾個措施:
    1、做好室外儀表管道的表面保溫工作,即用保溫材料將儀器儀表易凍或怕凍的部位包起來,可用棉布、錫紙或鐵絲進行包裹。
    2、采用蒸汽伴熱措施,使用蒸汽暖氣保溫。銅管導熱性較好,利用銅管將極少部分的蒸汽由蒸汽母管引出,與儀表測量管道進行捆綁,伴熱管好比保護箱內的“暖 氣”一樣,利用散發出來的熱量來給儀表“取暖”,對儀表進行防寒、防凍。這也是避免儀表防凍最為主要的方法。
    3、做好現有保溫層的維護工作。隨著氣溫的下降,通過日常點檢做好管道外部保溫層檢查工作,及時發現問題并進行修復,防止包裝的保溫材料破損影響設備運行
    備注:各種類型儀器儀表設備的具體保溫措施
    1、對一次元件、一次閥、調節閥需加固熱、保溫。
    低溫對一次元件、一次閥造成的危害主要有兩點:
    (1)介質結凍,使設備脹裂。
    (2)介質出現凝固,引壓管,一次元件出現堵塞。
    以上情況都會使介質參數無法檢測,影響生產的正常運行,必須予以解決,解決方法:對易凍的設備及一次元件和調節閥進行保溫和伴熱。一次元件和調節閥直接安裝在設備管道上,對它們的伴熱管從工展藝伴熱管上直接串接即可。
    2、對現場安裝表(室外)加保溫伴熱
    對現場變送器加保溫箱技術要求如下:
    (1)表箱密封要嚴,箱門要鑲有橡膠密封條,提高密封性。
    (2)現場多數變送器應工作在 5 ℃ 以上,這就要求高寒地區在儀表箱內必須加伴熱系統。
    (3)表箱體積要適中,應利于變送器和伴熱系統的維護。
    引壓管線、變送器施加伴熱
    設計要求有專門的伴熱管,與工藝伴管分開,原因是工藝伴熱停氣檢修時,不導致儀表伴熱停氣。伴熱用低壓蒸汽可從低壓蒸汽總管單獨引出,下設備分支,保分支 上裝有截止閥接到各伴熱部位上,最后接到疏水器和加水截止閥,然后再接到回水管道上,各分支的最低點必須設有排放閥,整個伴熱系統還需接儀表空氣,目的是 用儀表空氣吹除伴管內保存的冷凝液。
    伴熱管一般用 Ф 4.2 的鋼管,集中排放的數量增多時,鋼管的直徑加粗,不能集中安裝的變送器,要單獨引出伴熱管,遠距離伴熱管線在深冷時易出現結凍,所以伴熱管通常采用 Ф 18 鋼管,以提高蒸汽量。
    集中安裝的儀表存在的兩個問題
    (1)導壓管和蒸汽伴管直接接觸,會導致引壓管內的介質沸騰,產生氣泡,無法對被測參數實現正常監測,解決方法:
    對引壓管,伴熱管進行隔離。
    加隔離缶,內灌有高沸點的重密度油質,可防止波動。
    (2)防凍問題。為避免回水管線結凍而導致群體結凍現象,要加厚保溫層。
    3、對易凝固和產生沉積介質測量儀表的維護
    (1)加隔離缶,缶內加比重比測量介質大的液體進行隔離,防止引壓管線凝結堵塞。
    (2)對灌充隔離液引壓管線采用水伴熱,電伴熱,保證溫度在凝固點以上,不致產生凝結沉積。
    (3)對易沉積引壓管線必須經常排放沉積物。
    (4)加反沖洗裝置用以除去附在管壁上的沉積物,保證測量準確。
    (5)在高寒地區受溫度影響變送器產生波動,一方面通過改變伴熱溫度減小波動程序,另一方面采取一些措施加強整個控制系統的抗干擾能力以達到準確測量。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    儀器儀表日常的保溫措施通常有:選型,保溫伴熱,點巡檢和排污等。
      首先我們從選型上采取措施:選帶保溫裝置型儀表。根據儀表的類別用途擬安裝地理位置,提出該儀表的保溫防凍需求,再提交與廠家來處理。比如說北方的晝夜溫差相差很大,這是需要關注的。
      第二我們用保溫材料保溫,即用保溫材料將儀表易凍或怕凍的部位包起來。冬季來臨時要檢查、經常排污,防止包裝的保溫材料破損等。
    詳細資料請看:http://www.zgyb88.com/news/19566012.html。
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    要把工藝方面的有些考慮進去,還有維修維護的 ==
    知識庫標簽: |列兵

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別