  • 穩壓電源問題

    懸賞分:20|
    有一臺設備,功率是20KW,電源要求3相380V,但實際進線電壓在380V-30%,如果要設備正常運行,需要多少容量的穩壓電源?再假設設備功率是30KW,需要配多少容量的穩壓電源,請專業人士詳細說明,**好附帶計算公式,謝謝!
    知識庫標簽: |列兵
    設備是電機需要配二倍以上容量或3倍容量才行,如果只是普通負載配一臺40K的穩壓電源就可。一般的電源功率因數在0.7或0.8,一般不要求滿載,留個0.8的余量,再加上本身市電電壓就低,也影響穩壓電源的輸出功率。所以計算一下20KW除以0.7再除以0.8得出36,再考慮市電本身的電壓過低,所以建議選40K的穩壓電源最合適。同理30K的選60K穩壓電源
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)