gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業資訊
  • 發布信息
  • 請問一級電涌保護器和二級電涌保護器的區別,安裝位置有何不同。求附圖說明!

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共2條

    1樓

    一級電涌保護器和二級電涌保護的區別:
    一級電涌保護器通常安裝:在變壓器低壓側的配電總開關出線側。
    防雷器的參數:GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》和GB50343-2004《建筑物電子信息系統防雷設計規范》要求:采用Iimp(10/350μs波形)12.5kA以上的開關型防雷器。
    二級電涌保護器通常安裝:在分配電箱總開關出線側(有時是機房配電總開關出線側)。
    防雷器的參數:GB50343-2004《建筑物電子信息系統防雷設計規范》要求:采用In(8/20μs波形)20kA以上的限壓防雷器。
    區別:
    1. 產品的測試點區別:第一級防雷器通常采用開關型(測試波型10/350μs),第二級防雷器通常采用限壓型(測試波型:8/20μs波形);業內經驗(未在規范中發現的數據):10/350μs波型與8/20μs波形的電能量比約為1:20。
    2. 開關型防雷器的器件通常采用間隙型器件,限壓型防雷器的器件通常采用MOV器件。.

    圖我就附不上來了,你在BAIDU里下載GB50343-2004《建筑物電子信息系統防雷設計規范》中
    圖5.4.1-1,規范上的圖畫得很詳細,連參數都有標識,非常實用。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    電涌保護器,又稱浪涌保護器,英文簡稱SPD。根據IEC標準規定,電涌保護器主要指抑制傳導來的線路過電壓和過電流的裝置。 電涌保護器應在LPZOA/LPZl交界處將大部分雷電流導走(即導入大地)。隨后的電涌保護器僅需按應付LPZOA和LPZl交界處的剩余威脅值加LPZl區內電磁場產生的感受效應設計就可以。
    對安裝在不同位置的電涌保護器的選擇,我們應掌握以下主要原測:
    1.當電源采用TN系統時,從建筑物內總配電箱開始引出的配電線路和分支線路必須采用TN-S系統。
    2.原則上規定電涌保護器安裝在各防雷區界面處,但由于工藝或其它原因,當線路能承受所發生的電涌電壓時,電涌保護器可安裝在被保護設備處,而線路的金屬保護層或屏蔽層宜首先于界面處做一次等電位連接
    3.電涌保護器保護的基本要求:必須能承受預期通過它們的雷電流,并應符合以下兩個附加要求:通過電涌時的最大鉗壓,有能力熄滅在雷電流通過時產生的工頻續流。
    4.在建筑物進線處和其它防雷區界面處的最大電涌電壓應與所屬系統的基本絕緣水平和設備允許的最大電涌電壓協調一致。
    5.在不同界面上的各電涌保護器還應與其相應的能量承受能力相一致
    6.選擇220/380V三相系統中的電涌保護器時,其最大持續運行電壓Uc應符合下列規定:
    TT系統中,電涌保護器安裝在剩余電流保護器負荷側時,Uc>=1.55Uo;
    TN系統和TT系統中電涌保護器安裝在剩余
    電流保護器電源側時,Uc>=1.15Uo
    其中Uo=220V。
    IT系統中TT系統中,電涌保護器安裝在剩余電流保護器負荷側時,Uc>=1.15U;(U為線間電壓)
    7.在LPZOA或LPZOB與LPZl區交界處,從室外引來的線路上安裝的電涌保護器應選用符合I級分類實驗的產品。(即最大沖擊電流在10ms內通過的電荷Q(AS)等于幅值電流Ipeak的1/2)
    其標稱放電電流h不宜小于15KA。
    8.第二級電涌保護器,即在LPZl與LPZ2區的交界處安裝電涌保護器,其標稱放電電流h不宜小于8/20us,5KA。
    9.在被保護設備旁安裝電涌保護器,其標稱放電電流IN不宜小于8/20us,3KA。    10.在一般情況下,在220/380V三相系統中僅對I類(特殊需要保護的設備)及Ⅱ類(用電設備)設備宜考慮采取防操作過電壓的措施。
    11.一般情況下,電涌保護器的Uc、Ipeak、Imax、IN、電壓保護水平等參數應由生產廠商按有關標準的規定提供。當在線路上多處安裝電涌保護器時,它們之間的配合宜由廠商提供。當無準確數據時,電壓開關型電涌保護器和限壓型電涌保護器之間的線路長度不宜小于10M。限壓型電涌保護器之間的線路長度不宜小于5M。
    知識庫標簽: |列兵

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網 All Rights Reserved.