  • 二氧化碳滅火器維修后的有效期為多久

    懸賞分:20|
    我是想問二氧化碳滅火器使用過以后,送到專業維修點維修以后,它的有效期為多久?仍然是五年嗎?還是說另有規定,**好有相關法規。
    知識庫標簽: |列兵
    滅火器的維修與報廢GA95_2007
    GA 95-2007
    7.1 滅火器從出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢:
    a) 水基型滅火器——6 年;
    b) 干粉滅火器——10 年;
    c) 潔凈氣體滅火器——10 年;
    d) 二氧化碳滅火器和貯氣瓶——12 年;
    7.2 檢查發現滅火器有下列情況之一者,必須報廢:
    a) 筒體、器頭按8.2.1、8.2.2 進行水壓試驗不合格的;
    b) 二氧化碳滅火器的鋼瓶按8.2.4 進行殘余變形率測試不合格的;
    c) 筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于筒體總面積的三分之一,表面產生凹坑者)或
    連接部位、筒底嚴重銹蝕的;
    d) 筒體嚴重變形的;
    e) 筒體、器頭有錫焊、銅焊或補綴等修補痕跡的;
    f) 筒體、器頭(不含提、壓把)的螺紋受損、失效的;
    g) 筒體與器頭非螺紋連接的滅火器;
    h) 器頭存在裂紋、無泄壓結構等缺陷的;
    i) 水基型滅火器筒體內部的防腐層失效的;
    j) 沒有間歇噴射機構的手提式滅火器;
    k) 筒體為平底等結構不合理的滅火器;
    l) 沒有生產廠名稱和出廠年月的(含銘牌脫落,或雖有銘牌,但已看不清生產廠名稱;出廠年月
    鋼印無法識別的);
    m) 被火燒過的滅火器;
    n) 按GA 402 的規定應予報廢的1211 滅火器;
    o) 不符合消防產品市場準入制度的滅火器;
    p) 按國家或有關部門規定應予報廢的滅火器。
    根據報廢的條件,你的滅火器應該是到年限報廢,從出廠日期開始算
    二氧化碳貯氣瓶(以下簡稱貯氣瓶)
    4.9.1 貯氣瓶必須符合 GB 4402《手提式干粉滅火器》的 2.6 條的要求。
    4.9.2 貯氣瓶從出廠日期算起五年后,以后每隔三年必須按 GB4351 的 3.6.2 款的 要求做水壓試驗。水壓試驗不合格者必須更換。
    4.9.3 沒有按 GB 4351《手提式滅火器通用技術條件》的 6.3 條的要求打鋼印的 貯氣瓶必須更換
    是每隔3年
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共2條

    1樓

    最好是每年檢修一次,最少2年必須檢修一次.