電機試驗對功率的測量準確度要求是多少?
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
《GB/T1032-2005三相異步電動機試驗方法》4.3.2“電量測量儀器”一節指出:
電量測量儀器的準確度應不低于0.5級(滿量程)。用B(B1)法測定電機效率時,為保證試驗結果的準確性和重復性,要求儀器的準確度等級不低于0.2級(滿量程)。
“4.3.4儀用互感器”一節指出:
測量用儀用互感器的準確度等級應不低于0.2級(滿量程)
0.2級的電壓互感器、電流互感器結合0.5級的儀表,測量精度到底是怎樣呢?
對于測量功率的儀器儀表,包含功率計或高檔的數字式功率分析儀,往往同時包含了電壓、電流和有功功率的測量,一般而言,功率由電壓電流瞬時值再平均相乘獲取,所以,功率的精度要比電壓、電流精度低。因此,電壓0.2級、電流0.2級、功率0.5級較合理。相應的,0.2級的儀表,應該是電壓0.1級、電流0.1級、功率0.2級。
功率測量儀表的精度一般是指功率因數為1時的精度指標,當功率因數下降時,精度下降,下降多少與具體的功率表有關。
姑且不考慮功率因數對功率測量的精度影響?;ジ衅鞯南辔徽`差也會對功率測量精度造成影響,在功率因數為1時,可忽略不計,但是,低功率因數時,卻有較大影響。0.2級互感器的角差指標是10′,電壓、電流一起考慮,最大角差為20′,在功率因數為0.05(87.134°)時,20′相位誤差對功率測量的影響約為11.6%。兩表法測量功率時,被測電壓電流的相位角不同,但是,總功率的影響基本不變。
相同準確度等級(功率因數為1時的標稱)功率計在不同功率因數下的功率精度往往不同,根據湖南省變頻電量檢測中心大量的測試數據看,在0.05功率因數時,目前國內外高端功率計的測量誤差在1%~10%以內。
因此,低功率因數時,按照國家標準對測量儀器的要求,低功率因數下功率精度很難得到保證。
附錄A提出了儀器儀表損耗及誤差的修正方法。不過,這種修正的前提都需要有由專業或權威機構提供修正系數,實際引用中,大多用戶并未采取該項措施。
建議用戶在采購設備時,根據企業需求及試驗特點,對傳感器和儀器構成的系統提出系統精度要求,并要求提供相關條件下的校準證書。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共2條
1樓
一般電機上都標有功率值,但是隨著負載的大小、電壓的高低,沒有一個絕對值,一般都以計量表為準。
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別