設備用房的門采用甲級防火門,寬度大于1.2米是哪本規范上的。
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
防火門、防火窗應劃分為甲、乙、丙三級,其耐火極限:甲級應為1.20h;乙級應為0.90h;丙級應為0.60h?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》GB50045-95(2005年版)中,5.4.1條的規定。
規范中對該條的解釋:
5.4.1 防火門、窗是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墻上、樓梯間出入口或管井開口部位,要求能隔煙、火。防火門、窗對防止煙、火的擴散和蔓延、減少損失起重要作用,因此,必須對其有嚴格要求。日本對防火門的規定是比較嚴格的,將防火門分為甲、乙兩種,甲種防火門的耐火極限為1.50~2.00h;乙種防火門為0.50~1.50h。根據我國的實際情況,本條將防火門、窗定為甲、乙、丙三級,并對其最低耐火極限作了規定,即甲級1.20h,乙級0.90h,丙級0.60h。
所以防火門一般在以下部位使用:
1.設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻,1.50h的樓板和甲級防火門與其它部位隔開。
2.地下室內存放可燃物平均重量超過30kg/㎡的房間隔墻,其耐火極限不應低于2.00h,房間的門應采用甲級防火門。
3.鍋爐房、變壓器室、柴油發電機房(等危險性較大的房間)當必須在防火墻上開門時,應設置能自動關閉的甲級防火門
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
防火門生產是需要產品形式認可證書的,大于1.2米的是甲級雙開門的。并且還要有相關部門的檢測報告。這是每個防火門生產廠家必須具備的。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
這是與項目的防火設計有關。設備用的防火門一般是甲級防火門,如果說過小,設備咋進去?萬一發生火災,人如何快速出逃?
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別